主题:汇川MD320变频器

点击:772 回复:3

公司一台MD320   11KW变频器,运行中无定时报过压或欠压,查看母线电压560V.正常,开机看母线电压波动很大,判断为主电容容量变小,打开变频器,电容无明显异常,看线路板日期为2007的,主电容为六只680uf的,手上只有820uf的,代换试机,母线电压565V开机带负载电压稳定,还行两小时无报警,安装上机台正常远行。
16-10-05 13:37
07年的,电容寿命到了;
16-10-05 15:35
你们公司好汇川的变频器呀。。都成专家了表情
16-10-05 17:59
好像这种寿命都在10年左右的样子!
16-10-08 09:51