编辑
引用
管理
674886186
在图片中D100的注释可以在编程界面编辑-I/O注释处更改,怎么计时器T5不能更改注释?
16-10-02 17:37
1楼
编辑
引用
管理
674886186
T5计时器在界面:编辑-I/O注释处找不到注释《计时器》这几个字?
16-10-02 17:41
2楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
在T5线圈位置双击就可以更改
16-10-04 23:05
3楼
编辑
引用
管理
674886186
欧姆龙的plc好像没有线圈输入方式啊,图片中可以更改注释,为什么传送指令处不能更改注释,怎样更改啊?
16-10-07 08:50
4楼
编辑
引用
管理
FORELF
在符号表格里面也可以改的。
16-10-08 08:17
5楼
编辑
引用
管理
674886186
谢谢!