主题:施耐德ATV71烧坏求助
点击:962 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
693348406
前天公司包装码剁机没电,控制柜内总闸是闭合状态,MCC站跳闸,以为台风下大雨导致跳闸,MCC合闸后控制柜以此送电,当送到升降电机时变频器一阵火花,然后又是mcc跳闸。之后万用表测量ATV71变频器U V两项烧短路了,电机正常。请问论坛高手们,导致这种UV相短路的原因有哪些?烧坏的变频器是否值得维修
16-10-01 23:24
1楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
变频器多大功率?只有拆开,才好分析,CPU板,驱动板,模块几大块,烧的东西多就不值得修。
16-10-02 09:35
2楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
那一楼的朋友说的很对,同意一楼的说法
16-10-02 16:25
3楼
编辑
引用
管理
693348406
功率11KW-15HP,这种烧的原因有哪些值得预防或注意的吗?
16-10-04 00:11
4楼
编辑
引用
管理
日照宇飞电气自动化
这个变频器可以修的,我们的350KW电机的变频都修了,不过修价格很贵的,爆炸原因不知道的
16-10-06 11:17
5楼
编辑
引用
管理
693348406
不打算修了,已经买了个新的5000多,坏的准备自己研究研究
16-10-07 10:52
6楼
编辑
引用
管理
yk_wangyu
拆了,剩下的好件以后留作配件用吧。
16-10-08 19:37
7楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
为何会发生爆炸?
16-10-12 12:01