主题:ABB ACS400炸机修复后测不到脉冲

点击:1418 回复:11

短接在一起,上桥可能是自举供电
16-10-05 11:26
现在,这台机器的情况是:在板子外接了一块一体化逆变模块,除+560V的正没有接以外,各路触发脉冲都接上了,并且把模块的输出U、V、W都短接到+560V的地上,上电后上臂有16V的正电压,下臂有-5.3V的电压,启动变频器后,面板显示正常,没有报警。但是就是没有驱动波形输出,在脉冲触发板主板的输入端你能测到波形输输入,在触发板的输出端没有脉冲输出,面板显示运行正常,脉冲触发板已经更换过,现象也是一样的,这里请问各位大神,这种现象是脉冲触发板保护了吗?如果保护电路启动了,怎么没有报警?
16-10-10 11:53