主题:ABB ACS400炸机修复后测不到脉冲
点击:1418 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
MANBhSAiFxKf
ABB ACS400炸机修复后,未上IBBT模块,测不到脉冲输出
16-09-29 16:05
1楼
编辑
引用
管理
596634858
炸鸡时所产生的高压电弧有可能把MCU软件等IC或者晶振给振伤了哦
16-09-29 21:11
2楼
编辑
引用
管理
799676754
驱动部分修复正常了吗?截止负压正常不?未上模块时测到PWM信号了吗?
16-09-30 08:08
3楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
6路光耦输入输出都没有脉冲?光耦电源是否正常?
16-09-30 08:30
4楼
编辑
引用
管理
794660025
现在驱动电路部分已经修复,模块没有装上,运行后截止电压不正常,上臂没有电压,下臂有-5.3V,六路脉冲都没有,机器也不报故障。在外接模块的情况下不通主电,运行后上臂有+16.5V的电压,下臂有-5.3V。六路还是没有脉冲,也不报故障。光耦的输入端也测不到脉冲信号。有人建议要装上模块才能测到脉冲,但是,这样的风险太大了,想请问大神们有什么好的建议
最后修改:
2016/9/30 17:11:32
16-09-30 16:52
5楼
编辑
引用
管理
kazefsh
把下桥和上桥的触发负端都连起来
16-09-30 20:59
6楼
编辑
引用
管理
kazefsh
也许没有运行起来
16-09-30 21:01
7楼
编辑
引用
管理
xquan
估计忘记了按运行按键或忘记了发射频率
16-09-30 23:23
8楼
编辑
引用
管理
919355607
驱动到MCU这条路查过来
16-10-02 08:06
9楼
编辑
引用
管理
794660025
你的意思是把上下臂的触发副端短接在一起,还是都短路至主路地?