登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:西威XVY-1.5KW数字量输入端子故障维修1例

点击:1075 回复:6

一、整套设备:意大利环锭纺纱机,见图;
附件 纺纱机1.jpg
附件 纺纱机2.jpg
附件 纺纱机3.jpg
附件 纺纱机4.jpg
附件 纺纱机5.jpg
二、现场技术人员主诉:
1、触摸屏报警,不能开车;
2、各变频器屏无报警;
3、断开ring rail(钢领板)变频器12号端子接线后,触摸屏无报警,可以启动整车,确信为ring rail变频器西威XVY1.5KW变频器坏无疑。
附件 机柜1.jpg
附件 机柜2.jpg
附件 PLC1.jpg
附件 变频器铭牌.jpg
附件 变频器.jpg
三、拆变频器,开机检查:
1、12号端子输入部分电路,有一个丝印为CK7的TVS,用数字表二极管档在线测其正反向,为1和0.6XX,对照136端子的TVS,均为1,可知12号端子输入电路元件有故障;
2、焊下TVS,测试,OK,见图;
附件 变频器数字量输入端子TVS1.jpg
附件 变频器数字量输入端子TVS2.jpg
3、继续用数字表二极管挡在线测12号端子输入光耦CPC1017N的1、2脚,正向为1,反向为0.6XX,对照13端子均为1,焊下测仍为1、0.6,可知此光耦坏,见图;
附件 CPC1017N.jpg
4、手上没有CPC1017N(其它光耦很多),购买误事。分析端子接线,27、28、29端子没有使用,干脆将29端子的光耦取下,换在12号端子上应急,更换后,OK,见图。
附件 PLC2.jpg
附件 变频器接线端子.jpg
附件 变频器数字量输入端子光耦.jpg
最后修改:2016/9/28 17:35:54
16-09-28 16:55
进口设备就是整洁
16-09-28 17:06
那应该是个故障输出端子,你完全可以在现场改下参数,换个端子,没必要拆下来维修
16-09-28 19:54

引用 805709808 在 2016/9/28 19:54:18 发言【内容省略】

是开关量输入端子有效使能。可能可编程。西威参数设置不太熟悉,感觉不如维修一下有把握。
再学习一下手册吧。
16-09-28 20:39

引用 yuanyuesheng 在 2016/9/28 20:39:00 发言【内容省略】

新搞到XVY手册,确实是输出端子,可编程。原认为是输入端子,是参照AVY手册,看来完全不同啊!谢谢了!
16-10-01 07:18
用暂未用或不重要位置元件应急修理,是一个办法。
16-10-01 16:26
楼主厉害呀!学习学习!
16-10-07 20:10

工控新闻

更多新闻资讯