台达变频器型号VFD007M43B 上找不到那个开关,请指教!
16-09-29 16:10
出差一次不易呀!且这个变频器是正品不敢随便搞烧了!
16-09-29 16:11
VFD007M43B这个型号没找到那个sink的开关
16-09-29 16:23
PLC是什么系列?什么型号?查下资料确认PLC公共点是哪个?变频器什么型号?看看变频器资料的参数设置?
16-09-29 16:26
并非是sink的开关,而是SW1,应该在电路板上(实物未见,而是本人推断)。
16-09-29 16:52
M系列属于简易型,信号公共端只有0V的,所以不存在PNP/NPN切换。
16-09-29 21:22
因为西门子226晶体管只有源极输出,所以想问问在不加中继的情况下直接把PLC的DO接端子,同时变频器公共端接24V,可行吗?
16-09-29 22:01
只要是PNP和NPN的典型接线不搞错,选择是任意的。也就是拨码开关必须对应应该的接线形式。台达的与日系的变频器是类似的。按照说明书的推荐接线和开关设置,问题就解决了。
最后修改:2016/9/29 22:36:22
16-09-29 22:35
加个继电器费不了多大的事;
要不你换其它系列,带NPN/PNP切换的;
M系列上根本没有+24V端;
16-09-30 08:36
附件 VFD-M接线图.jpg
这是VFD-M系列控制端子,是没有+24V的;
16-09-30 08:49