登录
首页 PLC论坛 台达PLC
回帖 发帖
正文

主题:台达PLC之间通讯实验

点击:2396 回复:16


主站程序截图,PLC-DVP-32EH
附件 QQ图片20160928142639.jpg
附件 360截图20160112115746296.jpg
附件 360截图20160112115812015.jpg
从站PLC程序截图,PLC-DVP-20EX
附件 360截图20160112115840046.jpg
可是通讯不上,主站有通讯发出,从站却没有接收
最后修改:2016/9/28 14:29:00
16-09-28 12:41
附件 QQ图片20160928142632.jpg
分站站号指定也行啊
16-09-28 14:29
看手册中例子
16-09-28 19:05
从站没有RS指令?
16-09-29 08:48
如果用于实用,不如用MODBUS通讯协议方便
16-09-29 08:49

引用 528工控科技 在 2016/9/29 8:48:43 发言【内容省略】

是的从站没有,只有通讯协议
16-09-29 09:00

引用 twtynijj 在 2016/9/28 19:05:55 发言【内容省略】

这就是根据手册的例子来的,根本不行的,手册的例子只能参考啊!
16-09-29 12:53

引用 qq362176248 在 2016/9/29 9:00:37 发言【内容省略】

哦,上午没细看,从站这样设置的话,不用M1123等特殊位了吧,它接收到主站发过来的信息,是后台自动处理的
16-09-29 12:57

引用 528工控科技 在 2016/9/29 12:57:46 发言【内容省略】

这个是我给他的一个信号,如果有数据,只是点亮这个指示灯
16-09-29 13:07
我也正在试验两个台达PLC通信,情况和楼主一样连不上
19-04-26 23:07

上一页下一页