主题:为什么用DRVI相对位置控制指令是D8140中的数值没有变化
点击:5457 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
hanyongmin
为什么用DRVI相对位置控制指令是D8140中的数值没有变化,而用plsy脉冲指令时有变化???
16-09-27 19:52
1楼
编辑
引用
管理
twtynijj
来图来真像。
16-09-27 19:59
2楼
编辑
引用
管理
hanyongmin
不会截图啊
16-09-27 20:04
3楼
编辑
引用
管理
hanyongmin
有微信吗,可以微信照片
16-09-27 20:10
4楼
编辑
引用
管理
fumz78
你用的是FX3系列的,如果是这个开头的型号,用定位指令时,当前值监控第一个轴是D8340。
16-09-27 20:14
5楼
编辑
引用
管理
hanyongmin
对的就是FX3U
16-09-27 20:37
6楼
编辑
引用
管理
hanyongmin
现在的问题是用脉冲输出指令D8140中的数值监控有变化,用相对位置控制指令D8140中的值就没有变化,
16-09-27 20:40
7楼
编辑
引用
管理
卢学斌
上面不是告诉你了么,要监控D8340。
16-09-27 22:18
8楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
楼主好好看一下特殊寄存器特殊继电器行吗
16-09-27 22:49
9楼
编辑
引用
管理
528工控科技
引用
hanyongmin
在 2016/9/27 20:40:05 发言
【内容省略】
我犯过此错误,折磨自己好几天
16-09-28 08:32