主题:为什么用DRVI相对位置控制指令是D8140中的数值没有变化

点击:5457 回复:14

为什么用DRVI相对位置控制指令是D8140中的数值没有变化,而用plsy脉冲指令时有变化???
16-09-27 19:52
来图来真像。
16-09-27 19:59
不会截图啊
16-09-27 20:04
有微信吗,可以微信照片
16-09-27 20:10
你用的是FX3系列的,如果是这个开头的型号,用定位指令时,当前值监控第一个轴是D8340。
16-09-27 20:14
对的就是FX3U
16-09-27 20:37
现在的问题是用脉冲输出指令D8140中的数值监控有变化,用相对位置控制指令D8140中的值就没有变化,
16-09-27 20:40
上面不是告诉你了么,要监控D8340。
16-09-27 22:18
楼主好好看一下特殊寄存器特殊继电器行吗
16-09-27 22:49

引用 hanyongmin 在 2016/9/27 20:40:05 发言【内容省略】

我犯过此错误,折磨自己好几天
16-09-28 08:32