双速电机低速没问题,告速空开就跳,是不是高速线圈有问题
16-09-22 18:35

qd

楼主这个电机使用中出的问题还是新接的线
16-09-22 19:06
电机大小/开关大小。
16-09-22 20:30

引用 450767466 在 2016/9/22 18:35:45 发言【内容省略】

双速电机的线圈是双Y或三角接线,都在用,可能是控制元件问题。
16-09-22 21:09
我碰到过低速好的高速跳闸,换了个电机问题解决了
16-09-22 21:36
有可能是接错线造成高速反向过流跳闸,如果一直在用的话建议检查一下转换过程接触器是否没跳开
16-09-22 21:38
估计线路错了的可能性最大
16-09-22 22:04
建议检查一下.
16-09-23 08:28
先查下接线对吗,要对就电机的原因
16-09-23 10:36
检查下接线;
16-09-23 12:13