主题:安川伺服电机Z轴是怎么样打开抱闸的
点击:8399 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
hr5878
安川伺服电机Z轴接到启动信号后是不是先把24V电压输给伺服驱动器CN1的1脚和2脚、把抱闸打开才开始运动的??不知道抱闸是怎么被打开的,请指教哦
16-09-12 19:46
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;不带刹车的伺服电机是4根线的( U V W及接地);
带刹车是6根线,多出的二根就是抱闸的DC24V电源线;
16-09-12 20:01
2楼
编辑
引用
管理
919355607
一般是伺服势能时候就松刹车的
16-09-12 21:17
3楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
一般都是使能加上延迟50mS后松开刹车
16-09-12 21:37
4楼
编辑
引用
管理
651970478
伺服使能以后,经过设定的延时时间刹车就会打开
16-09-12 22:20
5楼
编辑
引用
管理
FORELF
23脚和24脚接抱闸继电器,需要外部给电源。伺服参数里面设置延时动作。