登录
首页
人机界面
台达HMI
回帖
发帖
正文
主题:触摸屏
点击:1192 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
plcdcdg
在触摸屏上设置启动和关闭按钮来控制灯亮和灯灭,按下启动灯亮,关闭灯灭,但是按钮文字消失了,把PLC关闭又打开,文字又显示了,怎么回事
16-09-11 16:08
1楼
编辑
引用
管理
liujiandong7
你用的模拟软件还是实物啊
16-09-11 16:22
2楼
编辑
引用
管理
twtynijj
把程序贴上来 肯定是你只设了一个状态有字 另一个没有
16-09-11 17:24
3楼
编辑
引用
管理
121111115
再熟悉熟悉,没必要悬赏提问。
16-09-11 17:39
4楼
编辑
引用
管理
cfg168
需要提供触摸屏的画面源程序来进行研究。
16-09-11 19:03
5楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
这个典型的就是你只有为“1”有字符标签,“0”没有字符标签
16-09-11 20:11
6楼
编辑
引用
管理
goldage
按钮的设置部分你没有认真看吧
16-09-11 21:01
7楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
什么触摸屏,灯元件没有编辑好吧
16-09-11 22:17
8楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
灯 0 1分别放不同的文字
16-09-12 08:26
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;屏上程序编辑的原因;
16-09-12 09:14