点击:4642 回复:25
10楼
编辑
引用
管理
deweg
FOR NEXT指令?运行几次后跳出来
16-09-08 21:16
11楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
deweg
在 2016/9/8 21:16:27 发言
【内容省略】
用for指令控制气缸的后果同楼主。
16-09-09 05:47
12楼
编辑
引用
管理
wwf843216348
这个是别人写好的程序,我只是在上面稍微修改一下,使其中两个气缸多循环工作几次
16-09-09 08:06
13楼
编辑
引用
管理
wwf843216348
用FOR NEXT指令行不通,结论就是我这种情况
16-09-09 08:08
14楼
编辑
引用
管理
wwf843216348
PLC的工作方式还是明白的,希望大侠能不吝赐教一段小程序演示,感激涕零。。。
16-09-09 08:10
15楼
编辑
引用
管理
wwf843216348
可以尝试一下,谢谢。。。
16-09-09 08:12
16楼
编辑
引用
管理
wwf843216348
几个气缸的动作应该就是在一个扫描周期内完成不了,才会出现看门狗出错
16-09-09 08:14
17楼
编辑
引用
管理
xlian
条件转移、步进、循环指令都可以实现;在每个扫描周期检查条件然后转移;
16-09-09 08:32
18楼
编辑
引用
管理
wwf843216348
16-09-09 08:40
19楼
编辑
引用
管理
wwf843216348
就是要上面一段程序循环,因为是刚学,所以让大家见笑了。。。