登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:奇了怪了,合闸就转,不用启动了
点击:2007 回复:47
楼主
编辑
引用
管理
yanwen0227
昨天我们的剪裁机坏了,操作工说机器坏了,过来看看吧。过去一看合闸就转,不用启动了,奇了怪了。仔细检查一番,后来换了接触器就好了,大家说说怎么回事会这样?
16-09-08 10:10
1楼
编辑
引用
管理
595274276
你这个交流接触触头会不会因为电流太大或者机械卡死黏住了导致的,控制回路失效了,你可以检查检查。
16-09-08 10:19
2楼
编辑
引用
管理
周电
换了接触器好了,那坏的发图上来看看,拆开看看,
16-09-08 10:24
3楼
编辑
引用
管理
honghaii
一般情况就是接触器触点粘连,电流大引起的,实际情况我还没碰到过。
16-09-08 10:28
4楼
编辑
引用
管理
gf2003129
不是卡了就是粘了,质量不好还是大电流用过,很正常。一般好点的接触器就不会出现
16-09-08 10:32
5楼
编辑
引用
管理
chency_2008
你换了接触器就好了,证明就是接触器机械卡死(没有复位)造成的,也有可能是接触器容量不够大,触点粘连原因造成(这很危险)容易形成电机缺相运行而导致电机烧毁。最好是查明原因,针对问题解决故障更好
16-09-08 10:49
6楼
编辑
引用
管理
菜鸟A
很简单:启动开关常闭了或者接触器触点粘连咬死。
16-09-08 10:52
7楼
编辑
引用
管理
坏男孩
接触器是不是选的太小啊
16-09-08 10:52
8楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
电机才是5.5KW的电机,接触器是1810的
16-09-08 10:56
9楼
编辑
引用
管理
2232923848
接触器坏.
16-09-08 11:00
上一页
下一页
工控新闻
西克新品速递 | DT80-Ethernet接口中距测距传感器
东土科技联合北京科技大学共建工业确定性网络与智能协同控制北京市重点实验室
智造赋能!天津举办“人工智能+制造”促进大会
全省工业机器人产量增长68%
艾利特机器人完成6亿元D+轮融资,布局AI产业链,加速全球战略落地
Vision China 2026上海启幕,华北工控精彩亮相W4号馆4817
追求卓越新征程——图尔克年会在山城重庆启幕
皮尔磁即将亮相2026汉诺威工博会
更多新闻资讯