登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:安川变频器报GF故障代码
点击:6520 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
290998492
安川变频器在电机启动过程中报GF故障代码,第二次重新启动后能启出来,请问电机启动过程中如果跳的话不是应该报过流故障吗?
16-09-07 18:36
1楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
有可能是过流
16-09-08 09:03
2楼
编辑
引用
管理
saikinki
GF是变频器输出侧对地短路,电流超过额定的50%.
用兆欧表量量电机电缆的对地绝缘,还有电机线圈的绝缘也有可能.
最后修改:
2016/9/8 14:32:50
16-09-08 13:35
3楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
短路,过流都 与电流检测电路有关,正常时观察显示电流变化,分析是外部(负载)还是内部(检测电源,驱动电路)。
16-09-08 15:26
4楼
编辑
引用
管理
tdl887271
先查电机的绝缘电阻
16-09-08 17:02
5楼
编辑
引用
管理
290998492
如果是电机或电缆绝缘有问题的话,电机启动后使用的时间也不会很长吧,但是电机启出来后一般都能用半天,但是变频器的频率比较高,电机是冲洗泵,母管压力设定在5公斤,变频器频率一般保持在45HZ,电流在118A,电机额定电流为147A,感觉有点偏高,因为冲洗泵是两台电机,一台运行,一台备用,另外一台正常使用时变频器的频率保持在36HZ ,这台电机功率只有75KW,另外一台是90KW,不知道和这个出力有没有关系。
16-09-08 18:07
6楼
编辑
引用
管理
zhang_ccl
换电机试试,或空载试试
16-09-08 19:33
7楼
编辑
引用
管理
海边渔翁
安川有误报的情况
16-09-08 21:17
8楼
编辑
引用
管理
saikinki
引用
290998492
在 2016/9/8 18:07:59 发言
【内容省略】
原来正常使用的设备,发生报警,无非就是那么几种.
1,使用状况发生变化.(负载变化,电源变化等)
2,硬件老化(导致绝缘不好)
3,变频器内部老化,导致误报警.
根据实际情况排除各种可能性,剩下的未排除项目,真相就在里面.
16-09-09 09:35
9楼
编辑
引用
管理
290998492
后来将变频器甩开,电机与靠背轮脱开,工频启动电机一起就跳进线开关,解体电机发现线圈有受损,这就是罪魁祸首,重新委外更换线圈后变频启动该电机均正常。
17-01-18 18:40
上一页
下一页
工控新闻
WRC 2025开普勒K2大黄蜂实力吸睛,商业化进程继续加速
零碳园区建设与投资研讨会在合肥召开
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
推进新型工业化实践 共绘产业发展新蓝图——2025中国工业论坛新型工业化实践大会在西安举办
华北工控BIS-6670L:支持政务终端集成,助力实现更高效便捷办事!
非夕科技北京办公室全新启航,打造华北市场增长新引擎
“工业智能化与量子可信计算应用大会”在成都芯谷举办
智元机器人全系产品正式开售!领衔人机共生新时代
更多新闻资讯