主题:开关电源烧开关三极管2SC2625 请求帮助

点击:3225 回复:6

我这有个开关电源没有输出24V电压  经查保险管爆  开关管2SC2625 两个都烧坏   更换两个开关管2SC2625  更换保险管    上电有24v输出   关掉电源    再次上电  原来的故障再次出现    为什么成对烧保险管   现在不知如何下手  请各位老师给予技术支持
16-09-04 17:59
屡烧开关管要检查400v滤波电容和尖峰脉冲吸收回路
16-09-04 20:01
开关管有两个?是半桥式的吗?
16-09-04 20:27
[quote]以下是引用155784054632016/9/4 20:01:05的发言:
屡烧开关管要检查400v滤波电容和尖峰脉冲吸收回路[/quot
看起来后者居多
16-09-04 20:37
开关管有两个?是半桥式的吗    不好意思  这个半桥式指的是什么  请明示
16-09-05 09:45
感谢各位老师的回复  滤婆电容的问题  没有容量   了
16-09-05 09:54
这个一般都是300V电容引起的
16-09-11 23:39