主题:关于三菱定时器的一个问题
点击:1064 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
工控新人1985
我想问下x0断开后在时序图里面怎么是上升的,我是新人,有点疑惑,请大神指点。是不是与上升沿与下降沿有什么关系。谢谢。
16-09-03 10:23
1楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
断电保持时间继电器
1ms:T246--T249
100m:T250--T255
X0断电后计时停止但数据不清零,X0再次接通后计时继续
16-09-03 10:32
2楼
编辑
引用
管理
工控新人1985
谢谢您,但是我很疑惑x0断电后在时序图里面怎么是上升的,不是应该下降吗?
16-09-03 10:38
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
T253为累积定时器;
X0接通34。5秒后Y0输出;
16-09-03 10:55
4楼
编辑
引用
管理
mjinbao
顶楼所示,应该是X0在断开时接通(t0部分)、X0断开后再接通(t1部分)。
X0接通时,T253计时。
16-09-03 11:12
5楼
编辑
引用
管理
工控新人1985
我只想知道的是x0断开时,在时序图里面为什么是上升的,而不是下降。
16-09-03 11:17
6楼
编辑
引用
管理
mjinbao
是不是指顶楼的时序图?
16-09-03 11:37
7楼
编辑
引用
管理
工控新人1985
是的
16-09-03 11:46
8楼
编辑
引用
管理
mjinbao
如下图所示,X0从断开到接通时,会有一个上升沿:
不知是不是这样理解(不知我是否理解了所问)。
最后修改:
2016/9/3 11:56:26
16-09-03 11:54
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
普通的定时器,前面的X0断开,定时器就复位了;
累积定时器,当X0断开时,定时器停止计时,当下次X0再接通时按上次的计时值继续计时,仅此而已;
16-09-04 09:27