主题:三菱Q系列CPU+ 通信模块QJ71C24N-R2与欧姆龙视觉系统FH系列进行通信“PLC连接错误”

点击:2651 回复:25

 求大师帮忙!
 小菜我第一次用RS232通信模块与一台欧姆龙的视觉系统(FH)系列进行通信连接控制,但是,无论我怎么设置两边的
通信规格,视觉系统都提示“PLC连接错误”找了好多的资料说明书,两天了都还没搞定!累趴中.....懵逼中....
 通信模块上CH1 已经用了在基恩士视觉系统上,现在我用的是CH2 !设置跟欧姆龙视觉系统设通信置完全一样!就是不
行!感觉毫无方向了!求大师们帮帮忙了~小菜真心感谢了~
16-08-30 18:52
附件 捕获.jpg
求大师们帮忙!~表情
16-08-30 18:56
RS232的焊线的点欧姆龙是235,PLC模块这是325,好像记得是这样焊,目前在外出差,前一段刚好做过,我是欧姆龙FH1050的,别的就是奇偶数设定设定都要7,通讯协议是无通讯协议试试看看
16-08-30 19:16
停止位设1试试看
16-08-30 19:17
你选了MC协议,欧姆龙那边支持这个吗?
16-08-30 19:29
欧姆龙的plc一般9脚是GND
视觉系统不知道了
16-08-30 20:33

引用 PLC-hmi 在 2016/8/30 20:33:11 发言【内容省略】

欧姆龙视觉型号不同针脚定义有区别。9脚在FZ系列视觉是GND
最后修改:2016/8/30 21:20:09
16-08-30 21:19

引用 pengzhice 在 2016/8/30 18:52:37 发言【内容省略】

你好,请告知欧姆龙视觉系统的通信协议!需要技术支持可以联系我QQ149034219
16-08-31 04:02
附件 untitled1.jpg
3是发送
2是接收
5是信号地
首先要保证通信电缆接线无误,欧姆龙这块我不清楚,需要你告知!还有通信协议!需要技术支持请联系QQ149034219
16-08-31 04:16
统一回复:
 首先,先谢谢各位大师的无私指导,小菜真的非常感谢!上面各位大师的指导我大部分都有试过了,还专门找到了FZ跟通信模块的学习案例,还是不行!晚一点我再上传一些详细的设置图片!烦请大师们有时间的话可以看看!!
小菜衷心感谢各位大师!好人一生平安!表情
16-08-31 08:28