大型露天设备外壳上添加其他电气附件,由于没有固定位置,想借助设备壳体上的接地螺栓,是否符合电气规范。有没有依据?附图为设备接地螺栓图片
16-08-30 13:48
1楼
编辑
引用
管理
mjinbao
若是专用接地螺栓,感觉原则上应当不可以,但未注意过这方面的规范。
16-09-01 12:33
2楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
接地专用螺栓不得做其他用途,电气规范如此
16-09-01 13:11
3楼
编辑
引用
管理
919355607
接地专用螺栓不得做其他用途,电气规范如此 这句话赞一个
16-09-01 15:18
4楼
编辑
引用
管理
想想看
引用
高雅的雅
在 2016/9/1 13:11:15 发言
【内容省略】
但是可以在其它地方再设置一个专用接地螺栓,而原来的另作它用。
16-09-01 19:57
5楼
编辑
引用
管理
wenquan753
当然不可以!
规范的电柜都是接地独立的螺丝!
16-09-01 20:02
6楼
编辑
引用
管理
wang4370
当然不可以,肯定影响接地安全啊.
16-09-01 20:15
7楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
接地通常需要设置在显眼位置,且位于设备最靠近电源位置为佳