主题:关于PLS2问题
点击:536 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
省略号LrDNle
假设脉冲数是10000个,我走了2000个,然后移动键断开,脉冲能否停住,然后移动键闭合,再继续发送剩余脉冲,我的图能否实现,如果不能实现,我应该怎么改,求大神指导 CP1H
16-08-29 13:50
1楼
编辑
引用
管理
省略号LrDNle
16-08-29 13:53
2楼
编辑
引用
管理
hj2881
你这个图不能实现吧 ,停都不会停(走完才停),具体怎么实现我也不会,期待楼下大神~
16-08-29 14:35
3楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
以前试过,好像实现不了
可以走绝对看看
希望你成功。
16-08-29 17:50
4楼
编辑
引用
管理
592812064
实现不了的,也不会停的,停是INI指令
16-08-30 12:04
5楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
参考即可
16-08-30 12:42
6楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
欧姆龙的定位指令需要中途停止就只能如此
16-08-30 12:43
7楼
编辑
引用
管理
省略号LrDNle
就是中途停止,竟只能用INI,然后继续走,PLS2就得用绝对脉冲,对么
16-08-30 17:18
8楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
引用
省略号LrDNle
在 2016/8/30 17:18:49 发言
【内容省略】
用INI可以清除当前定位指令数据,不管绝对值定位还是相对值定位