主题:多台日立SJ300变频器,故障为 启动时报E23 门阵列通讯故障,请问各位老师应该怎么着手维修啊
点击:2436 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
fchfl
多台日立SJ300变频器,故障为 启动时报E23 门阵列通讯故障,请问各位老师应该怎么着手维修啊
16-08-26 10:41
1楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
找一个好的,替换一下板子,看问题在哪块板子上,比较各路电源电压值是否正常。
16-08-26 15:56
2楼
编辑
引用
管理
675955041
日立E23很烦人,我修过一台补焊GA芯片好了
16-08-27 09:37
3楼
编辑
引用
管理
haol1974
更换下桥驱动,还不行就换所有的驱动芯片
16-08-30 19:03
4楼
编辑
引用
管理
705335748
一般换光偶
16-09-08 21:36