登录
首页 变频器论坛 英威腾变频器
回帖 发帖
正文

主题:这个怎么做啊

点击:2172 回复:34

好的 谢谢
16-08-25 09:52
怎么设定啊 ,1) 1个30KW风机变频电机(主控)的变频启动与过载保护。
2) 面板上设30KW变频器(英威腾)的手动控制与自动控制的切换开关。
3) 1个压力传感器控制变频(主控)。初设压力许可范围值为1100~1300PA(可调),系统开启5分钟后,每分钟读取传感器探测值(正常读取时间)。当探测值超出压力许可范围值时,变频器开始变频,每50PA差值(不足时,取50PA),频率变化1HZ(可调)。测量值大于最大范围值时,频率降低;探测值小于最小范围值时,频率增大。变频后三分钟,读取探测值。如不在范围内,继续变频;如在范围内,恢复正常读取。当探测值与范围值的差值大于900PA(可调)时,故障报警。
16-08-25 09:54
后面怎么设置啊  压力大小来变频
16-08-25 14:22
传感器的量程对应关系怎么设置啊
16-08-25 14:22
昨天就跟你说了,这么多的问题你打个电话问一下威纶通的技术支持,如果你是具体的某一个不懂来论坛还可以,你这可以说是全部都不懂(原理、接线、调试),要不你变频器在哪买的,看看供应商能不能提供一下技术支持,还有如果在东莞麻涌或者横沥,我现场帮你解决。
16-08-25 14:38

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯