点击:2363 回复:7

哪位修过日业变频SY3200  250KW,单板测试时怎么屏蔽E OCP故障,求指点!模块驱动板上面接到输出的那跟白线时检测的吗?
16-08-22 21:40
没有人修过吗?我先顶一下,有知道的请江湖救急,谢谢!
16-08-23 08:39
问题已解决,把模块板上的一根检测线和模块的正极短接,再运行就可以了,望用到的同仁借鉴,少走弯路!
最后修改:2016/8/23 17:27:48
16-08-23 17:26
所以说有时候求人不如求己
16-08-23 22:27
怎么联系您啊?18021229667
16-10-16 10:47
联系我一下吧?
16-10-16 10:50
有什么事吗?
16-10-18 08:40
求告知怎么短接?