10楼
编辑
引用
管理
意思是怪我咯
就比如说现在默认方向是右,回原以后往右走,假设X20是右极限,不管是8344还是8343接通后都不会掉头的。只会继续走。
16-08-21 10:20
11楼
编辑
引用
管理
twtynijj
还能折返 ,还真没这样用过,回原点不是是自动识别往反方向走吗 ,到了近原点就减速直到下降沿停止。如果超了限是要停机的。还折返?
16-08-21 11:50
12楼
编辑
引用
管理
fumz78
你这PLC是正品吧?将PLC格式化清除下重新写程序试下
16-08-21 14:32
13楼
编辑
引用
管理
wangshaobo1
m8342可以指定原点回归的方向。
16-08-26 11:05
14楼
编辑
引用
管理
771783191
你好,技成的PDF资料哪里找的?
17-09-18 15:41
15楼
编辑
引用
管理
蒲城风信子
你把前面一个理解为减速点。后面是原点
17-09-26 11:47
16楼
编辑
引用
管理
512964268
13楼说的对,回归方向没指定正确,刚用做过指令做过项目