主题:MCGS与欧姆龙CP1E的通道意义问题

点击:2048 回复:11

MCGS与欧姆龙CP1E的通道意义问题
附件 无标题.jpg
见上图:输入IR
HR是H区
AR是A区
T\C是T\C区
PV是PV区
DM是D区
LR什么是区?
输出不是IR100_00?
16-08-20 16:34
自己顶!d=====( ̄▽ ̄*)b一下,怎么没有人啊,都休息了?
16-08-20 20:11
天气可能比较热,大家都在避暑吧,没用过MCGS的,用过海泰克和维纶的。
16-08-20 20:21
还是谢谢你
16-08-20 20:23
不客气,有问题大家共同解决。
16-08-20 20:25
lr是老机型的pc link区,新的不带lr了,具体区域查一下资料。
屏里选lr是不是自动转到指定的区域,你试试。
16-08-20 20:40
现在的问题是输入0.00是IR0.00没有问题的,输出100.00不是IR100.00,不知道怎么凑出来
还有就是LR区是不是W区,我试了总是有问题
最后修改:2016/8/20 20:55:32
16-08-20 20:54
w区你这屏没有吗?是不是版本低了
100.00没有,是不是版本低,老plc,io没到100ch
16-08-20 22:10
哦,谢谢,我说呢
16-08-21 06:48
你可以看看帮助,现在身边没有mcgs的软件。我觉得帮助里就应该有各个区的含义。
16-08-21 12:34

上一页下一页