登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:被雷劈了?
点击:1401 回复:27
楼主
编辑
引用
管理
zte_xsj
偶然发现厂里面的高压入户杆上,一个防雷的绝缘子断掉了,请问各位老师傅这是因为被雷击了吗?
16-08-19 21:41
1楼
编辑
引用
管理
cfg168
最好有现场图片做判断。
16-08-19 21:46
2楼
编辑
引用
管理
zte_xsj
如图
16-08-19 21:50
3楼
编辑
引用
管理
zte_xsj
传不上来
16-08-19 21:52
4楼
编辑
引用
管理
zte_xsj
16-08-19 21:53
5楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
十有八九是被雷劈了。
16-08-19 22:48
6楼
编辑
引用
管理
qd
楼主绝缘子断掉时间有木有打雷啊
16-08-20 07:48
7楼
编辑
引用
管理
yejingmao
从机械受力情况分析不是受力断裂,应是受外力破坏导致,受雷击可能性大
16-08-20 08:05
8楼
编辑
引用
管理
liujiandong7
那你们最近有没有打雷了呢,如果有肯定是雷击的
16-08-20 11:45
9楼
编辑
引用
管理
zte_xsj
前段时间经常打雷,偶然路过发现的,具体哪天没留意。请问这种避雷器是一次性的吗?
16-08-20 12:13