主题:acs355报f0004
点击:430 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
329345277
现场用abb355 2.2kw的变频器,电缆有点长,变频器到电机走线距离大概有200米左右。用的屏蔽电缆,如果将电机的屏蔽线和变频器得接地线接在一起,就报f0004无法启动。将其断开悬空,开机正常。
不知道有遇到这样奇怪的现象的么,如何解决的。
16-08-19 18:45
1楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
屏蔽线只能一端接地。
16-08-20 08:49