主题:台达变频器报警故障
点击:1055 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
893361683
前几天高温假,上班后几台台达VFD150B43A上电即报HPF?4故障:0V硬件保护电路异常,求经验指教
16-08-17 13:57
1楼
编辑
引用
管理
893361683
16-08-17 13:58
2楼
编辑
引用
管理
luangtsen
过压。。。。。。。
16-08-17 17:56
3楼
编辑
引用
管理
893361683
过压会报OV的。
16-08-17 20:48
4楼
编辑
引用
管理
893361683
加220v,可恢复出厂设置,显示正常,一会报LV,正常。
16-08-17 20:50
5楼
编辑
引用
管理
caozhihong328
调出你的母线电压看看,显示是不是正常的
16-08-18 08:54
6楼
编辑
引用
管理
893361683
上电即报故障,不能复位,调不出参数。
16-08-19 12:44
7楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
引用
893361683
在 2016/8/17 20:50:57 发言
【内容省略】
还可以这么玩??
16-08-19 16:01
8楼
编辑
引用
管理
893361683
怪事,今天有两台又自己好了。