主题:各位大神CP1E PLS2求助

点击:554 回复:5

为什么我把这个下载到PLC里,监视时,输出灯灯不亮
附件 QQ图片20160816155049.jpg
16-08-16 15:51
该设定的数都没有数,正常。好好看看手册吧
16-08-16 18:11
D0 -D6没设定值把
16-08-16 20:16
D0-D6这些基本参数都没设置……
16-08-16 21:09
上述已经说了,另外:欧姆龙前端请使用脉冲驱动即可
16-08-16 23:05
果然是值没设置好,还需要继续学习啊
16-08-17 09:34