主题:三菱变频器故障
点击:923 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
450767466
变频器拖动鼓风机,设定35HZ,但升到16HZ,就不升了,这是怎么回事,也不报警,设置没问题
16-08-12 09:47
1楼
编辑
引用
管理
启动绕组
频率最大值设置问题?还是信号问题?
16-08-12 10:08
2楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
不带电机咋样?多大电机?16HZ电流多少?
16-08-12 10:36
3楼
编辑
引用
管理
MIC小赖
先看下你的P1是不是给设成16了
16-08-12 13:29
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
不带电机再看一下是不是也只能到16HZ;
16-08-12 14:14
5楼
编辑
引用
管理
1522615606
恢复出厂设置重新试试频率会不会上升!
16-08-12 14:43
6楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
同意楼上,恢复出厂值后再重新设定参数试试
16-08-12 15:07
7楼
编辑
引用
管理
15010060825
是不是外部控制啊,16HZ风量已够用
最后修改:
2016/8/12 16:30:12
16-08-12 16:28
8楼
编辑
引用
管理
927429940
频率最大值设置问题
16-08-12 17:17
9楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
看看电流大吗?在看看频率给定有没有问题。
16-08-13 10:03