点击:1322 回复:22
20楼
编辑
引用
管理
sy2013liugao
这不是强切,这是消防强启,一般消防强切是前端开关加装分励线圈断其电源,这旁路接触器是用来消防强启。
16-08-12 21:28
21楼
编辑
引用
管理
243604901
引用
sy2013liugao
在 2016/8/12 21:28:12 发言
【内容省略】
我问了几位工地上的师傅也是这么个意思
16-08-12 21:37
22楼
编辑
引用
管理
sy2013liugao
不说其它的,就说强切,哪有直接将电源对地使其跳闸来作为断电源方法,哪也太危险了,也不科学,就好比停车不用刹车,直接撞停一样。
16-08-12 21:44