主题:【话题】一分钟频繁启停10次的电动机,该用什么保护(20160812)
点击:17403 回复:48
10楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
我们这里就是接触器,每分钟动作8次吧!一直很好
16-08-11 08:24
11楼
编辑
引用
管理
919355607
用变频应该可以
16-08-11 08:28
12楼
编辑
引用
管理
led_dalian
电动机铭牌上一般都有它的工作制(连续运行、间歇运行、短时运行)。s1 肯定受不了。加个变频还行。
16-08-11 08:40
13楼
编辑
引用
管理
ZCMY
负载如果转动惯量很小可以用变频器;大了不好用;
16-08-11 08:42
14楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
离合器好的
16-08-11 08:43
15楼
编辑
引用
管理
知道一点
信息不完整,估计功率不大
用伺服在频繁也没问题---去北新建材板材厂,生产线看看
16-08-11 09:08
16楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
引用
ZCMY
在 2016/8/11 8:42:42 发言
【内容省略】
正解,要不加减速时间短了会报警的,用都用不了!
16-08-11 09:16
17楼
编辑
引用
管理
cfg168
一分钟10次,6秒钟才一次,用变频器足够了。我还以为一分钟10次的正反转呢。
16-08-11 09:18
18楼
编辑
引用
管理
MIC小赖
我们这有一分钟启停上20的,不过惯量小,用的变频器。加减速时间都是随时算出来通讯进去的
16-08-11 10:15
19楼
编辑
引用
管理
yjk2289
用电磁离合器和变频器应该可以。
16-08-11 10:37