主题:三菱PLC输入端COM电压问题
点击:2356 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
852022156
各位师傅好,遇到一个奇怪现象,不思求解:
三菱FX1N-14MT
220交流供电,PLC输入端COM和电气柜24V直流电源的负应该一样都是0V吗?
但实际测量二者压差不稳,有时候0V,有时-24V。
怎么回事
16-08-10 16:40
1楼
编辑
引用
管理
zhengpan2010
0V和-24V应该是你测量时的状态不一样的
16-08-10 20:36
2楼
编辑
引用
管理
wuyang750
com是plc 24v的0v端
16-08-11 07:56
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵,COM是PLC内部的0V,与PLC上输出DC24V的COM是通的;外部开关电源的DC24V与PLC上的是无关的;
16-08-11 08:46