登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:蓝海华腾V5-H-15KW运行报E.FAL快速修复方法一例。

点击:7532 回复:2

昨日接一V5-H/15KW,工业洗衣机配用,模块是加大的用7MBR100U4B120-50,拿掉电机空载运行完全正常,下壁驱动用A316J,故障E.FAL说明书上说的是模块保护,接上一小电机启动时逐一一检测A316J14脚管压降检测脚,最大1.5V多没到A316起保护电压值。用三根短接线分别短接A316J-14脚和16脚(N),查出W相驱动不正常。换新的A316J后修复。这个应该是W相A316J驱动块老化性能不良所致。
班门弄斧,见笑了。
最后修改:2016/8/9 9:53:32
16-08-09 09:48
饱和管压降是用万用表测得?
16-08-09 11:44
回楼上,上面就是修理过程,至于14脚保护电压你可以在其他相关机器上测试下。
16-08-10 08:11

工控新闻

更多新闻资讯