登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:零序电压有这么高?
点击:1306 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
liuxd6909
光伏电站 ,站控系统中零序电压为什么 这么 高,和相电压接近呢?
16-08-08 23:09
1楼
编辑
引用
管理
zhengpan2010
引用
liuxd6909
在 2016/8/8 23:09:05 发言
【内容省略】
没看明白 哪个是零系呢?
16-08-09 06:04
2楼
编辑
引用
管理
华新大个子
右边那一排最下面3U0
16-08-09 07:04
3楼
编辑
引用
管理
919355607
正常是多少的
16-08-09 07:51
4楼
编辑
引用
管理
xlian
三相负载不平衡
16-08-09 08:03
5楼
编辑
引用
管理
csadolph
没看错的话3U0 的单位不是V 吗?? 上面那三个单位是KV? 多大的光伏电站
16-08-09 08:40
6楼
编辑
引用
管理
mjinbao
也想问正常值是什么范围,怎么判断是偏高,如何测量得到的。
补记:
和相电压只是数值接近,但单位不同。
最后修改:
2016/8/9 12:54:25
16-08-09 12:51
7楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
估计三相不平衡
16-08-09 13:48
8楼
编辑
引用
管理
bingbing0102
3U0,系统正常情况在1.2v-5v,在7v-13v时头尾极性错误,在20v-35v时一组极性错误或系统不平衡,在70v-100v时为系统单相非金属接地或金属接地,或高压侧保险一相容断。
16-08-09 15:16
9楼
编辑
引用
管理
1522615606
是有点不平衡,但是也不是太多,其他是KV,不平衡的只有几伏。
16-08-09 16:22