点击:1728 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
liuxd6909
光伏发电站,为安全操作,倒闸操作设计采用微机五防系统。
五防系统单独装一台主机,在高压柜打到远方时,可与站控主机通信(前提是站控主机要开启全站五防操作) ,远程遥控实现高压柜断路器的分与合;在高压柜打到就地时,也可拿着电脑钥匙到高压柜前就地 操作。
想来这请教一下,在这样的系统中,完整的五防操作步骤应该是怎样的呢?
最后修改:
2016/8/8 22:35:16
16-08-08 22:32
1楼
编辑
引用
管理
cgmguangming
难道公司不给培训吗?
16-08-09 07:54
2楼
编辑
引用
管理
mjinbao
可能接触这方面的不多;楼主可先熟悉已有资料,结合实际操作了解。
五防,大概是需按规定顺序操作,以防发生错误。
16-08-09 12:59
3楼
编辑
引用
管理
1522615606
以前看过五防柜的资料,但没操作过,这么长时间都忘了。
16-08-09 13:36
4楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
今天 实际 操作了一下SVG的高压柜的分合操作,切身感受要比培训印象深许多 。
16-08-09 22:41
5楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
其实 高压柜的五防操作是很有必要 的,记得有一次分断隔离柜时就出了差了,没有把隔离小车拉出来就合接地刀闸 ,有自锁的呀,接地发闸哪会合得动呢!
16-08-09 23:57
6楼
编辑
引用
管理
1402828263
个人理解,五防其实本质就是联锁,通过微机五防保护装置和设备硬联锁,避免人工误操作带来的严重事故
16-08-10 17:46
7楼
编辑
引用
管理
wenquan753
你的五防系统应该还有个模拟图吧!
那个上面就有完整的操作
操作顺序逻辑该软件内置好了
你想乱来是做不了的
我们35KV的站只要按照规矩来想错基本上不可能
要是你不按规定采用跳步会者强制功能那就另当别论!
16-08-10 19:28
8楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
平常最好是多实验 ,多练习 ,防止 遇到事故时手忙脚乱的。
16-08-10 21:22
9楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
通过应用,感觉配备的五防系统的确能保证倒闸操作的安全性,但也感觉有些差强人意的地方 。
首先是 ,在倒闸操作完成后,就不能出操作票了,保存的操作记录也只能看,不能打印 。
再者 ,某个操作票保存成了典型票或预存票,事后打开后,不能编辑 ,只能打印 。
感觉不怎么方便 ,不知大家认同我的看法 吧?