主题:安川G7 报Ov ,各位大神有没有好办法
点击:744 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
guanghui0718
安川G7 132 kW 负载是洗煤机滚筒,重载。5 Hz 运行正常,10hz 就会报Ov ,加减速时间都调整过了,不行。请大神赐教安川G7 132 kW 负载是洗煤机滚筒,重载。5 Hz 运行正常,10hz 就会报Ov ,加减速时间都调整过了,不行。请大神赐教
16-08-08 00:50
1楼
编辑
引用
管理
小飞哥zWUVzJ
我有一次,是电源线没接好,接触不良造成的。。
16-08-08 07:51
2楼
编辑
引用
管理
xlian
外接制动单元,OV一般都是直流母线过电压
16-08-08 08:01
3楼
编辑
引用
管理
guanghui0718
加装制动问题解决了,谢谢各位了。设备是类似于回转窑的小型设备,一旦旋转起来惯性太大,就会造成变频器直流母校电压过高。