登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:并网月余,10KV光伏线路一起缺相事故
点击:1745 回复:29
楼主
编辑
引用
管理
liuxd6909
中午12点05分,二次室的一48V电源柜和直流充电柜同时报警,第一反应测量直流充电柜交流侧电压,结果是缺相,查低压配电直流充电屏1井电源,结果是缺相,查高压柜带电显示器,结果更是明显,B相失电。与地调联系,结果66KV变电所显示正常,巡视线路发现 ,该10KV光伏线路终端杆(靠近B66KV变电所)B相隔离开关烧毁。
16-08-07 23:35
1楼
编辑
引用
管理
cfg168
隔离开关不在电线杆上吧。
16-08-07 23:58
2楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
这玩意缺相挺麻烦啊
16-08-08 06:30
3楼
编辑
引用
管理
mjinbao
请问一下,“地调”是哪里;调,好像是调度室吧。
B相隔离开关,那就是单极的隔离开关,图中看到导线脱开了。
16-08-08 06:39
4楼
编辑
引用
管理
fywsch
光伏发电,挺好的。
16-08-08 07:00
5楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
引用
cfg168
在 2016/8/7 23:58:03 发言
【内容省略】
是的,就是在杆上 的,每棵杆上三只。
16-08-08 07:04
6楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
隔离开关安装在杆顶,铁定是私人订制
16-08-08 13:52
7楼
编辑
引用
管理
1522615606
接触不良烧毁的?
16-08-08 14:40
8楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
本线路共有47个杆,中间有四个杆装设有隔离开关,通过 这次事故 ,我们重点检查 这几个杆的隔离开关是否完好,结果 发现 都有不同的过热变色现象 。虽然通报了施工方,但最后 也只有修复了彻底坏掉的那一个隔离开关。
16-08-08 21:38
9楼
编辑
引用
管理
卢学斌
理论上,按功率因数0.8计算,
16-08-09 09:42
上一页
下一页
工控新闻
EVIDENT携工业显微镜重磅亮相SEMICON 2026!
星动纪元陈建宇:未来五年具身智能将实现有真正商业价值的交付
智造赋能!天津举办“人工智能+制造”促进大会
Vision China 2026上海启幕,华北工控精彩亮相W4号馆4817
万德电气:跑出高效电机产业高质量发展加速度
新品机器人亮相!这家成都公司将“全球大会”开进了车间
西门子与北数所达成战略合作
数字互联智造赋能 第十四届中国数控机床展将于4月启幕
更多新闻资讯