主题:易能变频器EDS1000-4T0015G/0022P 打运行串联灯泡微亮 请求帮助
点击:782 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
2385059287
我这有一台易能变频器EDS1000-4T0015G/0022P 今天刚维修过 打运行串联灯泡微亮 。 频率50HZ 后不亮 频率降低灯泡就微亮 。请各位老师给予技术支持。
16-08-07 18:19
1楼
编辑
引用
管理
dynatron1
这样是正常现象吧
16-08-07 22:12
2楼
编辑
引用
管理
yiyibushe
多少瓦的灯泡,瓦数低压降比较大的,会亮的
16-08-07 22:24
3楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
不正常,上下臂同时导通才会亮的
16-08-07 22:43
4楼
编辑
引用
管理
2385059287
易能变频器EDS1000-4T0015G/0022P 打运行串联灯泡微亮 。 频率50HZ 后不亮 频率降低灯泡就微亮 。测量直流电压P对 U V W 265V N对 U V W 265V 正常。
16-08-08 13:42
5楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
打运行串联灯泡微亮,正常。
16-08-08 15:28
6楼
编辑
引用
管理
2385059287
打运行串联灯泡微亮不正常。经查 有一个光耦坏更换后 正常
16-08-10 11:58
7楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
光耦不正常,输出电压也会不正常。
16-08-10 12:19
8楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
引用
2385059287
在 2016/8/10 11:58:34 发言
【内容省略】
是驱动部份的光耦吗?