主题:易能变频器EDS1000-4T0015G/0022P 打运行串联灯泡微亮 请求帮助

点击:782 回复:8

我这有一台易能变频器EDS1000-4T0015G/0022P   今天刚维修过   打运行串联灯泡微亮 。 频率50HZ 后不亮   频率降低灯泡就微亮 。请各位老师给予技术支持。
16-08-07 18:19
这样是正常现象吧
16-08-07 22:12
多少瓦的灯泡,瓦数低压降比较大的,会亮的
16-08-07 22:24
不正常,上下臂同时导通才会亮的
16-08-07 22:43
    易能变频器EDS1000-4T0015G/0022P     打运行串联灯泡微亮 。 频率50HZ 后不亮   频率降低灯泡就微亮 。测量直流电压P对   U   V   W  265V     N对  U   V   W  265V  正常。
16-08-08 13:42
打运行串联灯泡微亮,正常。
16-08-08 15:28
打运行串联灯泡微亮不正常。经查 有一个光耦坏更换后  正常
16-08-10 11:58
光耦不正常,输出电压也会不正常。
16-08-10 12:19

引用 2385059287 在 2016/8/10 11:58:34 发言【内容省略】

是驱动部份的光耦吗?
16-08-13 13:01