登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:利用三相调压器通入大电流使电能表走得更快是否可行?
点击:1179 回复:18
楼主
编辑
引用
管理
liuxd6909
本光伏电站 的关口表并网后发现计量不准 ,好一阵子才修复 ,但表底字已和上游变电站的关口表底数相差甚远 ,公司的专工提出利用三相调压器将计量互感器通入大电流使电能表走得更快些,至追上变电站的表底数。如今,调压器已经拿到本电站 ,不知这种方法是否可行,有先例吗?
最后修改:
2016/8/6 21:25:50
16-08-06 21:24
1楼
编辑
引用
管理
mjinbao
这个表归谁管理,并网输送的电量,以哪块表为准,以现有读数作为各自的底数是否可以;
至于若通入大电流,则必须在表的限值范围内(小于6A)。
该方法我没有使用过,不能确定是否可行。
16-08-06 22:02
2楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
引用
mjinbao
在 2016/8/6 22:02:58 发言
【内容省略】
表是归光伏电站管理 ,这块表是之前经电业局校正过的。
16-08-06 22:24
3楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
是这样的,变电 站和光伏电站都是各有一块表,没有备用的,预防万一 而已。
16-08-07 06:48
4楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
这个在老式电表我测试过可行,但是新式电子式电表不知道
16-08-07 07:05
5楼
编辑
引用
管理
cfg168
如果想人为的让电表走快,按照智能电表上的参数,输入电压控制在100V以内,直接接驳负载形成三相6A的稳定电流,并让其流过智能电表。
16-08-07 07:55
6楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
引用
cfg168
在 2016/8/7 7:55:20 发言
【内容省略】
一次可是10千伏的电压啊!可能断电吗?
16-08-07 11:52
7楼
编辑
引用
管理
1522615606
这种方法没试过,不知道可行不。
16-08-07 14:44
8楼
编辑
引用
管理
坏男孩
可以是可以,但是要把原来的电流互感器的二次接线摘开
16-08-07 15:07
9楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
这样做是偷电的行为哦。
16-08-07 15:09
上一页
下一页
工控新闻
一键下载 |西克《移动式工程及农林机械设备的自动化趋势》电子手册
舍弗勒智能装备携多材料金属增材制造全新技术亮相2026 TCT亚洲展
全省工业机器人产量增长68%
新品机器人亮相!这家成都公司将“全球大会”开进了车间
霍尼韦尔AI驱动的智预策成功完成试点
智赋食饮新局:《威图赋能食品饮料行业高效可持续发展白皮书》发布会即将开启!
星动纪元陈建宇:未来五年具身智能将实现有真正商业价值的交付
第二届TSN技术大赛圆满落幕 | 推动工业网络智能化多场景再次应用升级
更多新闻资讯