主题:增量式光电编码器用示波器测不出脉冲

点击:1990 回复:8

附件 8.6.jpg
型号cwz6c编码器,在褐线和蓝线加了24v电源,示波器探针夹取点位a相或b相与0V,转动编码器试不出波形。怎么做才能出现波形?求各位大师指教
附件 捕获.jpg
16-08-05 16:39
您好,这种信号是经济级的“跷脚”信号,你试一下两个表棒分别对信号输出与电源24v之间,看看有没有波形。
这种编码器信号输出是经济级的“偷懒”级别,只有NPN一个级相的输出,标准的应该是推挽式的,含推拉两个方向的,兼容PNP和NPN。
16-08-05 17:19
通电前务必请注意,这个是低端经济级别的编码器,没有做宽电源和电源极性保护,也没有做信号线短路保护,如果不小心接错线,就可能已经是烧了。
16-08-05 17:24
用PLC就可以检测出了
16-08-05 17:35

引用 jingpu 在 2016/8/5 17:24:23 发言【内容省略】

高人啊   给我们分享下市场上常见编码器的技术参数呗
16-08-05 22:51
编码器有推换输出、源型输出、漏型输出等,推换输出可以接成源型也可以接成漏型;
16-08-06 08:19
是不是坏了。
16-08-06 12:19

引用 919355607 在 2016/8/5 17:35:16 发言【内容省略】

瞎扯,按楼主的接法,plc也测不到。
楼主测表笔接错了。
楼主还把图张冠李戴,z6c哪里有2k的电阻?
16-08-06 16:10

引用 jingpu 在 2016/8/5 17:19:27 发言【内容省略】

这款产品npn,pnp,推挽的都有,只是选择问题。
楼主是检测回路接错了。
16-08-06 16:15