主题:增量式光电编码器检测不到输出脉冲
点击:1949 回复:18
楼主
编辑
引用
管理
wxxhm
电路如图,我用的示波器夹,黑线和蓝线两端,转动编码器无反应。是我哪里弄错了求各位大师指教
16-08-05 16:00
1楼
编辑
引用
管理
cfg168
编码器需要供电,并且编码器的输出脉冲信号是高速脉冲。
16-08-05 16:02
2楼
编辑
引用
管理
wxxhm
有供电,那该怎么测
16-08-05 16:04
3楼
编辑
引用
管理
cfg168
引用
wxxhm
在 2016/8/5 16:04:07 发言
【内容省略】
还是拍摄实物连接图片上来吧,示波器测量信号,需要示波器的两个探针形成回路的吧。
没玩过示波器,瞎掰的。
16-08-05 16:08
4楼
编辑
引用
管理
铁心uiRaWPel
用万用表,转动时看看有没有差不多一半的电压
16-08-05 16:24
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
电源接了没有?
16-08-05 16:37
6楼
编辑
引用
管理
wxxhm
接了,褐线和蓝线接了24v
16-08-05 16:42
7楼
编辑
引用
管理
wxxhm
用plc能看到,示波器测不出来
16-08-05 16:43
8楼
编辑
引用
管理
fireray
信号线到电源线间接个4.7k电阻试试
16-08-05 21:35
9楼
编辑
引用
管理
知道一点
引用
wxxhm
在 2016/8/5 16:04:07 发言
【内容省略】
哈哈 按此图,测不到信号就是编码器坏了