登录
首页
运动控制
运动控制
回帖
发帖
正文
主题:两相混合式步进电机不发脉冲可不可以运转
点击:1730 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
mkn377
诸位坛友,我们平时用的两相混合式步进电机,不给发脉冲,而是直接用一个触点接通驱动器脉冲端口,这样电机可不可以转起来呢,转速还可不可调呢?
16-08-04 22:37
1楼
编辑
引用
管理
528工控科技
可以转动,不过步进电机的精度肯定不行,一会失步,一会超步。
16-08-05 08:30
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;自己试一下不就有结果了;
16-08-05 08:36
3楼
编辑
引用
管理
cfg168
步进马达本来就是高精度运动控制的执行机构,让它走多远,它就走多远。如果你的设备只需要调速而不需要走高精度运动控制,用步进马达简直就是浪费+选型错误。
16-08-05 08:38
4楼
编辑
引用
管理
铁心uiRaWPel
当然要脉冲才转的起来,一个脉冲一个固定的角度.
16-08-05 14:15
5楼
编辑
引用
管理
wml0060
没见过你说的这样子使用步进电机的。
16-08-05 15:50
6楼
编辑
引用
管理
mjinbao
未用过混合式步进电机,但想来4楼是对的。
16-08-06 06:39
7楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
如果是基恩士普通端口,完全可以工作在1KHz左右,其余品牌没有测试过
16-08-06 07:09
8楼
编辑
引用
管理
1522615606
估计会烧了。
16-08-28 15:30
工控新闻
校企合作 | 倍福 - 上电 2025 大学生工程游学夏令营隆重开营
2025年ABB机器人渠道合作伙伴大会圆满举办
天硕工业级M.2 NVMe SSD-55℃侧填无裂变
投资1亿元!智能制造产业园+1
IAR平台现已提供对Zephyr RTOS的量产级支持
2025年6月份工业生产者出厂价格同比下降3.6%
汇川技术能源安规实验室获TÜV南德认可实验室资质
智元机器人拟收购上纬新材63.62%股份,科创板或迎来首家具身智能企业
更多新闻资讯