主题:一台国产变频器过了20HZ 电机就震动

点击:1558 回复:12

一台国产变频器7.5KW 运行时过了20HZ 电机就震动,0HZ到19HZ电机运行正常,带小电机(1K5)一切正常。奇怪。求高手指点
16-08-04 15:09
母线电压多少?稳不稳?电流多少?
16-08-04 16:07
我测一下。外边没有母线负端子
16-08-04 16:13
检测了母线电压,到20HZ时电压上升6、7伏,到25HZ 真的特别厉害就停机了,电流有些波动
16-08-04 16:37
驱动和模块的可能性比较大吧......
16-08-04 18:22
查主电容容量是否小了?旁路继电器触点是否接触不良。
16-08-04 18:36
三相输出不平衡
16-08-04 18:40
模块检查没有??
16-08-04 20:22
主电容容量下降居多,检查再说
16-08-04 20:41
查驱动吧
16-08-05 06:35