主题:BTA12-600晶闸管驱动
点击:577 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
chengzheng
通电后,这个晶闸管TR常通了,我采用的是BTA12-600.
请问大侠, 怎么修改 ?
16-08-03 10:03
1楼
编辑
引用
管理
chengzheng
BTA12-600.
16-08-03 10:15
2楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
是不是你控制方向有问题,你的是个双向晶扎管。
16-08-04 08:20
3楼
编辑
引用
管理
xlian
A1/A2接反了
16-08-04 19:52
4楼
编辑
引用
管理
chengzheng
是双向的。
真是A1,A2反了 !
看起来简单, 不做不知道啊。
谢谢楼上两位 !