我用台达M系列带4KW,400HZ,380V电主轴,应该如何设置参数,我已经设置了POO:03  P01:03 P88:01 P92:01这是我做RS485通讯设置的。接着设置电机参数,P03:400HZ  P52:7.2A  P71:8  其他都不懂设置了。结果电主轴通讯320HZ转起来了,一会就变频器报警OL,还有哪些参数要设置。求具体设置
16-08-02 18:41
变频器多大的?
电机频率要设成400,另外加减速时间要足够长;
电主轴的负载以后建议选用电主轴专用型的;
16-08-02 20:15
台达M真没试过带电主轴,有成功经验的分享一下
16-08-02 21:51
普通的变频器不能带电主轴,即便是转起来之后也会发热严重,新出的VFD-B系列可以带高速电主轴,还有VFD-VE的。
16-08-03 08:16
M系列属于最简单的,就是普通V/F线性控制,电主轴最起码矢量控制型
16-08-03 08:28

引用 1053370790 在 2016/8/3 8:16:25 发言【内容省略】

B系列的话1999年台达就有了,不是什么新系列;
当时台达还有专用的电主轴变频器,最高1000HZ的,是VFD-H系列的;
16-08-03 08:54
用台达矢量的变频器吧。
16-08-03 09:02

引用 ZCMY 在 2016/8/3 8:54:55 发言【内容省略】

以前B系列不支持电主轴,前几年把这功能添加了。现在我这边都是使用VFD-B系列驱动高速电主轴。但是VFD-B电容位置容易短路导致炸机,我这炸好几台都是这样。
16-08-03 09:28
国产的品牌比较灵活,像我们台州产的富凌都推出电主轴专用款的;
16-08-03 10:02

引用 ZCMY 在 2016/8/3 10:02:01 发言【内容省略】

富凌的不错,铁壳,密封好,很少炸机,买过几台,现在一直在使用。其实还是无锡中远的好,七八年过去了一台都没坏。
16-08-03 10:22