1946971453
三菱MR_J2S,伺服器能接制动电阻吗?谢谢师傅
16-07-29 16:22
1楼
编辑
引用
管理
MIC小赖
伺服。。。至少我是真没接过
16-07-29 16:47
2楼
编辑
引用
管理
1946971453
松下的我接过,就不知道三菱的能不能接
16-07-29 17:02
3楼
编辑
引用
管理
saikinki
可以接的.官网没找到中文资料,只有日文的.上截图.
选型,接线方法,参数设置,注意事项,要仔细看看资料.
16-07-29 17:36
4楼
编辑
引用
管理
fumz78
可以外接的,但要看好说明书中的接线方法。
16-07-29 20:55
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
当然可以,注意电阻规格及参数设置;
16-07-29 21:03
6楼
编辑
引用
管理
goldage
可接,具体接多大的看配置手册
16-07-29 21:05
7楼
编辑
引用
管理
1946971453
外接电阻是接在那两个端子上
16-07-29 21:35
8楼
编辑
引用
管理
1522615606
厉害,日本的都找到了!
16-07-30 15:00
9楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
三菱MR_J2S,内部有制动电阻,没必要接吧!