主题:西门子PLC程序双线圈问题
点击:6284 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
chi1225
很久没用西门子的S7-200的PLC了.在编写三菱PLC SFC程序时,可以使用双线圈,感觉很方便..不知西门子的SFC程序支持双线圈不? 今天写了个S7-200PLC的程序,用了双线圈,编驿也能通过. 但手里没有PLC~~不知下载到PLC后,能否运行??
16-07-29 14:01
1楼
编辑
引用
管理
gk_0
在某些跳转指令,主控指令中可以使用双线圈
16-07-29 14:04
2楼
编辑
引用
管理
zhengpan2010
遵循扫描规则就行
16-07-29 14:19
3楼
编辑
引用
管理
ytthink
有方便也有不方便的时候
那么多m v都可以用的
16-07-29 16:00
4楼
编辑
引用
管理
MIC小赖
其实很多双线圈编译也能过,最多就是警告。。主要是要防止因为周期扫描而导致“时间差”上的逻辑错误。
16-07-29 16:49
5楼
编辑
引用
管理
卢学斌
多数编译都能通过,但是实际使用可能就会出问题了。
16-07-29 17:26
6楼
编辑
引用
管理
zqy54271
西门子2百在不同的步进SCR到SCRE段,是可以双线圈的,上机测试一下便知。
16-07-30 08:13
7楼
编辑
引用
管理
秀空
引用
卢学斌
在 2016/7/29 17:26:01 发言
【内容省略】
多个线圈编译也是能通过的。
16-07-30 11:01
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;入门级水平的话尽量避免使用双线圈;
16-07-30 11:04
9楼
编辑
引用
管理
chi1225
今天搞了个西门子的PLC试了下.SFC程序也根本不能使用双线圈.有双线圈的情况下,只有最后一个起作用.总算弄明白了:西门子的PLC程序任何情况下都不允许双线圈...什么事都得自己亲力亲为才行!!
16-07-31 18:36