主题:再发一ABB的基本问题,请教ABB大哥
点击:3572 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
bachelor
该程序是一量程转换器SCAL。那时候供货商给我们培训的时候说的是量程转换是这样的:
当输入是4~20MA信号时,转换为0.0到28480.0,当是MV和热电阻信号时转换为0~32000.0 但是在该程序上是采用镍铬-镍硅热电偶送出来的信号,范围是:-270.0℃~1372.0℃,输入量程起点变为:-6282.0。输入量程终点为:31923.0。这个量程转换功能块的换算到底是怎么回事。请教懂ABB的大哥些了,好难啊!!!
05-06-23 10:03
1楼
编辑
引用
管理
bachelor
拜托大家了,给我一个量程转化的算法吧,我觉得应该有,对了输入信号是UINT再通过数据类型转换为REAL
05-06-23 10:09
2楼
编辑
引用
管理
bachelor
再发程序图片
05-06-23 10:19
3楼
编辑
引用
管理
bachelor
怎么就没有人知道呢?
05-06-24 09:06
4楼
编辑
引用
管理
hzwj
热电偶不要量程转换,只需定义热偶类型
05-07-12 15:14
5楼
编辑
引用
管理
IamKing
我没有使用过你说的这套系统,但还是想说一下,不对之处,请指点
4-20mA对应于0-28480。毫伏信号的对应关系是什么,你只是说了转换为0-32000,没有说明多少毫伏信号转换为这种关系啊。另外温度会不会和0-32000没有对应关系,而是需要转换成毫伏后才形成对照关系?
05-07-13 10:55
6楼
编辑
引用
管理
saro2000cn
兄弟,你可以看看MEMERY MAP 上关于热点偶、电阻那一节,在最下面有行小字,我相信BACHELOR肯定能看懂。
05-08-09 16:05
7楼
编辑
引用
管理
ABBAC800F
楼顶的;
你有Memory Maps for CI830 Version 1.3这本书吗?
看一下他的第45页就明白了
如不清楚,再问
有问必答
05-08-11 08:23
8楼
编辑
引用
管理
zchpub
你的DCS系统是AC800系列的/有资料可找的
05-08-14 17:07
9楼
编辑
引用
管理
yjmcgw
热电偶应该是定义类型的。
05-09-02 15:06